Добавлено: Чт Авг 19 2010 18:57 Заголовок сообщения: Мощность потребляемая компьютером |
|
|
Неужели тут все подбирают UPS для для оборудования наугад?
у меня есть часть оборудования которое нужно подключить к UPSу.
К UPSу какой мощности? _________________ Vive la Russie! |
|
Вернуться к началу |
|
|
and3008
Зарегистрирован: 12.10.2001 Сообщения: 14893 Откуда: Н.Новгород
|
Добавлено: Чт Авг 19 2010 20:25 Заголовок сообщения: |
|
|
Наугад вряд ли кто подбирает. Берут мощность потребителей, кумекают сколько времени это должно жить, коэффициент на климат (в холоде эл-во несколько дольше из аккумулятор "вытекает"). Применяют ряд формул, идут к продавцам, берут цены, идут к начальству, согласуют затраты, вносят коррективы, если в бюджет не влазят или появились по ходу движения новые хотелки, ну и в конце либо и покупают девайс, либо не покупают. Да. И так бывает, что не покупают, ибо дорого и ваще на фиг это не надо.
Все можно посчитать. Надо только захотеть.
При пока сообщенных входных данных я вам могу сказать одно: Покупайте UPS на необходимую вам мощность. Если купите на меньшую, то он у вас от перегрузки вырубаться будет. А купите на большую, то деньги могут быть просто на ветер, ибо через 2-3 года батарейки менять надо, а стоят они до 80% от стоимости UPS. |
|
Вернуться к началу |
|
|
TechNoir
Зарегистрирован: 22.08.2003 Сообщения: 1632 Откуда: Moscou
|
Добавлено: Пт Авг 20 2010 19:12 Заголовок сообщения: |
|
|
Мощность потребителей брать не хочу. Много мелочевки и не везде написано. Нужно померять потребляемую мощность на входе. Кто-нибудь практикует именно такой способ? _________________ Vive la Russie! |
|
Вернуться к началу |
|
|
and3008
Зарегистрирован: 12.10.2001 Сообщения: 14893 Откуда: Н.Новгород
|
Добавлено: Сб Авг 21 2010 00:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Можно и так. Берешь амперметр, меряешь сколько у тебя на входе, прямо с вводного автомата. Ну и опять же математика. Только амперметр надо промышленный, если у тебя потребление большое. |
|
Вернуться к началу |
|
|
TechNoir
Зарегистрирован: 22.08.2003 Сообщения: 1632 Откуда: Moscou
|
Добавлено: Пн Авг 23 2010 14:27 Заголовок сообщения: |
|
|
Ok! Так и сделаем _________________ Vive la Russie! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrew Grekhov
Зарегистрирован: 29.06.2005 Сообщения: 200
|
Добавлено: Пт Авг 27 2010 09:23 Заголовок сообщения: |
|
|
and3008 писал(а): | Можно и так. Берешь амперметр, меряешь сколько у тебя на входе, прямо с вводного автомата. Ну и опять же математика. Только амперметр надо промышленный, если у тебя потребление большое. |
Вот именно так делать не советую. Т.к. абсолютно не понятно что измеряется.
Для измерения рабочего тока лучше использовать токовые клещи. Но вам необходимо знать пусковой ток, который может быть больше рабочего в 3-10 раз. Его я смог померить только с помощью tektronix A622-приставки к осцилографу. Расчет выходной мощности надо брать по пусковым токам.
Также очень важно знать схему подключения нагрузки.
У меня например запрешено включать
одновременно компы после просадки
в момент зарядки аккумулятора на ИБП.
Рабочий ток тоже неплохо меняется,
например у меня стойка из 6-системников с БП 400Вт, запитана от
APC 1500 smart 2U, потребление в зав-ти от загрузки меняется от 60% до 95%.
Не забуть учесть наличие? корректора мощности в БП, если есть, то брать ИБП
только smart и лучше.
Если же контроль ИБП не нужен и требуется питать что то вроде БП свичей, то может проще взять БИРП с соответствующем выходом и забыть эту проблему. |
|