Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
alx
Зарегистрирован: 01.10.2002 Сообщения: 61
|
Добавлено: Пн Янв 20 2003 16:45 Заголовок сообщения: Shutdown |
|
|
Как при получении сообщения на определенный адрес выключить систему?? Пробовал через aliases - не работает говорит: shutdown: must be root. |
|
Вернуться к началу |
|
|
кшыл Гость
|
Добавлено: Пн Янв 20 2003 18:02 Заголовок сообщения: попоробуй "sudo shutdown"(-) |
|
|
- |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://prof Гость
|
Добавлено: Вт Янв 21 2003 22:44 Заголовок сообщения: Какого типа сообщение? И не сможет ли любой житель сетИ гасить твою машину? |
|
|
Лично у меня shutdown, halt и reboot имеют атрибуты 4550. Я вообще не понимаю, какой смысл давать им атрибуты 555 - надо либо 4550, либо 500, чтоб кому нельзя гасить систему, и не могли его запустить. IMHO. |
|
Вернуться к началу |
|
|
alx
Зарегистрирован: 01.10.2002 Сообщения: 61
|
Добавлено: Ср Янв 22 2003 10:44 Заголовок сообщения: Re: Какого типа сообщение? И не сможет ли любой житель сетИ гасить твою машину? |
|
|
Не уверен, что это правильно, но как выключить одним UPS W2000 и Linux? Если ипользовать адрес позаковыристей?? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://prof Гость
|
Добавлено: Ср Янв 22 2003 11:50 Заголовок сообщения: Один UPS на две машины? А разветвитель? |
|
|
1) IMHO, можно развести кабель на две машины. Правда, я сам не проверял...
2) Постарайся сделать что-то с паролем. Или можно заставить inetd при обращении на некий порт запускать shutdown с правами root, а обращения к этому порту прикрыть FireWall'ом, разрешив их только с одного IP-адреса (FireWall должен работать на Linux). |
|
Вернуться к началу |
|
|
and3008
Зарегистрирован: 12.10.2001 Сообщения: 14893 Откуда: Н.Новгород
|
Добавлено: Ср Янв 22 2003 23:45 Заголовок сообщения: Демон apcupsd решает все эти проблеммы (-) |
|
|
- |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://prof Гость
|
Добавлено: Чт Янв 23 2003 13:23 Заголовок сообщения: А каким образом? |
|
|
А так понял, alx решил подключить UPS к W'NT/2k и настроить W'NT на запуск некой программы при получении сигнала с UPS. Эта программа должна послать сообщение на Linux, который тоже должен тихонько лечь (а не рухнуть при внехапном отключении питания). Один из способов - запустить Telnet Linux порт где порт - некий порт в интервале 1024..4095. inetd на Linux при этом запустит программу shutdown, и все свершится как надо.
Короче: для решения поставленной проблемы надо не одну программу, а ДВЕ - одну для Linux, другую для W'NT/2k; при этом одна д.б. серверная, другая клиентская.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
alx
Зарегистрирован: 01.10.2002 Сообщения: 61
|
Добавлено: Пт Янв 24 2003 09:23 Заголовок сообщения: Где-то так. А apcupsd W2000 не выключит(-) |
|
|
- |
|
Вернуться к началу |
|
|
|