вот у меня такая проблема
при неполадках с питанием такая ошибка
что то вроде
Subject: ХХХ Power has returned
ХХХ Power has returned
FATAL ERROR in apcaccess.c at line 278
tcp_open: cannot connect to server localhost on port 3551.
ERR=Connection refused
это можно понятть такю. что закрыт порт 3551
но он и закрыт
так вот как мне добавить грамотно порт??
и потом этот файл apcaccess.c я не могу найти |
|
Вернуться к началу |
|
|
and3008
Зарегистрирован: 12.10.2001 Сообщения: 14893 Откуда: Н.Новгород
|
Добавлено: Пт Июл 09 2004 14:01 Заголовок сообщения: |
|
|
Объясняю популярно.
Есть демон apcupsd.
Он опрашивает UPS.
Если несколько компов подключены к одному UPS-у, то надо либо городить сплиттер из COM-портов (что дорого и далеко не всегда реализуемо), либо на одном компе подключить кабель к UPS и apcupsd объяснить чтобы раздавал состояние UPS-ника по сети (режим master). Соответственно на других компах настроить apcupsd в режим опроса по сети (режим slave).
В случае отказа сети (сетевое оборудование вырубили) slave-компы не могут получить данные о состоянии UPS и вылазит такой вот грабль.
Исчо:
По умолчанию режим master включен. Если UPS один и комп один, то надо просто выключить режим master и умыть руки.
Если у вас UPS подключен через USB, то тяните свежую версию apcupsd. Вроде как поддержку включили. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ботинок Гость
|
Добавлено: Пн Июл 12 2004 15:49 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо and3008
А что обозначает твой ник, если не секрет канечна???
|
|
Вернуться к началу |
|
|
and3008
Зарегистрирован: 12.10.2001 Сообщения: 14893 Откуда: Н.Новгород
|
Добавлено: Вт Июл 13 2004 08:25 Заголовок сообщения: |
|
|
Объяснял уже не раз.
Читай архив форума.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|