mansurov
Зарегистрирован: 31.01.2005 Сообщения: 8
|
Добавлено: Ср Июн 08 2005 12:41 Заголовок сообщения: проблема с intel 7520BD2 |
|
|
Есть сервер, на вышеуказанной плате, работал не было проблем. На днях утром пришел, вентиляторы орут, как будто им жарко. На этом серваке стоит Server Maneger от Intel, он говорит, что у меня FAN 2 и FAN 4 обороты 0, и на PROC2 температура -(минус)128 по С. Второго проца на самом деле нет, этих вентиляторов тоже нет физически. Обновил БИОС на всякий случай, думал там можно будет указать границы предельных для температур, но этого как и не было в INtel БИОС-е так и нет. Что можете посоветовать. Работать невозможно орёт этот сервак на весь этаж.
P.S.
Этот сервер мамажер должен позволять корректровать температуры или нет? В справке стоит, что можно указывать границы, но у меня почему то только показывает, а править ничего нельзя, кто с ним работает отзовитесь, какие там есть хитрости при установке? |
|
ALEX_SE
Зарегистрирован: 30.11.2003 Сообщения: 1043 Откуда: Энгельс, Саратовская обл.
|
Добавлено: Ср Июн 08 2005 19:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Проверить работу и контакты IMM и вентилей, и перевдуть FRU/SDR. Не поможет - перевдуть BMC, ну и остальное - как положено по инструкции, выдержав последовательность и паузы. Не поможет - в саппорт поставщика. Можно, в принципе, сразу туда
При обновке не забывать про UPS. |
|