Выключается сервак Win 2003

 
Перейти:  
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Архив форумов ЦИТФорума -> Windows
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
nickep



Зарегистрирован: 28.10.2004
Сообщения: 46
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23 2005 07:53    Заголовок сообщения: Выключается сервак Win 2003 Ответить с цитатой

Доброго времени суток!
Сервант Win 2003 выключился в 22:30, в логах:
Процесс winlogon.exe инициировал действие "Выключение питания" для компьютера KOMP1 от имени пользователя DOMEN\USER по причине: Причина на перечислена
Код причины: 0x0
Тип выключения: Выключение питания

Есть UPS, на серванте стоит PowerShut. Шедулеров никаких нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Заранее благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and3008



Зарегистрирован: 12.10.2001
Сообщения: 14893
Откуда: Н.Новгород

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23 2005 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А есть ли такой юзверь? Что это за юзверь?
Убрать ему права на отключение питания через системную политику.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nickep



Зарегистрирован: 28.10.2004
Сообщения: 46
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23 2005 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Юзверя он подставляет того, под кем залогинился.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol



Зарегистрирован: 05.12.2003
Сообщения: 427
Откуда: Томск

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23 2005 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А ещё желательно посмотреть логи PowerShut ...
Возможно начались косяки с упсом.. и у PowerShut возникает событие по отключению питания..

Не более месяца назад я встретил очень похожую ситуацию..
У полностью заряженного и подключенного к сети упса пошли какие то сбои..
PowerShut их расценил как: "Питание от батареи. Напряжение батареи ниже допустимого." Shutdow server.

После ремонта контроллера упса всё нормализовалось..
_________________
In My Humble Opinion
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nickep



Зарегистрирован: 28.10.2004
Сообщения: 46
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23 2005 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Логи парашюта:
Id Date Time Event

100000 01.10.2005 11:14:15 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 started ***
100200 01.10.2005 11:14:23 Communication established
100402 01.10.2005 11:15:48 User-initiated UPS self-test passed
100100 01.10.2005 11:36:12 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 stopped ***
100000 01.10.2005 11:38:55 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 started ***
100200 01.10.2005 11:39:04 Communication established
200006 03.10.2005 18:54:07 UPS on battery: Deep momentary sag
100300 03.10.2005 18:54:07 Normal power restored: UPS on line
200006 03.10.2005 18:55:07 UPS on battery: Deep momentary sag
100300 03.10.2005 18:55:07 Normal power restored: UPS on line
100403 09.10.2005 12:45:53 Self-test at UPS passed
100100 09.10.2005 13:09:13 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 stopped ***
100000 09.10.2005 13:19:11 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 started ***
100200 09.10.2005 13:19:20 Communication established
100403 09.10.2005 13:19:21 Self-test at UPS passed
100100 18.10.2005 16:02:04 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 stopped ***
100000 18.10.2005 16:05:09 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 started ***
100200 18.10.2005 16:05:18 Communication established
100100 19.10.2005 08:53:11 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 stopped ***
100000 19.10.2005 08:56:12 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 started ***
100200 19.10.2005 08:56:20 Communication established
100100 20.10.2005 12:31:07 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 stopped ***
100000 20.10.2005 12:34:11 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 started ***
100200 20.10.2005 12:34:19 Communication established
200006 22.10.2005 05:56:11 UPS on battery: Deep momentary sag
100300 22.10.2005 05:56:11 Normal power restored: UPS on line
100403 23.10.2005 13:13:40 Self-test at UPS passed
200003 31.10.2005 12:13:04 UPS on battery: Blackout
101600 31.10.2005 12:18:04 Shutdown started
200100 31.10.2005 12:19:04 System shutdown
100100 31.10.2005 12:19:06 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 stopped ***
100000 31.10.2005 13:08:07 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 started ***
100200 31.10.2005 13:08:15 Communication established
200006 07.11.2005 00:36:50 UPS on battery: Deep momentary sag
100300 07.11.2005 00:36:50 Normal power restored: UPS on line
100403 14.11.2005 13:00:18 Self-test at UPS passed
100100 16.11.2005 08:34:04 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 stopped ***
100000 16.11.2005 08:37:01 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 started ***
100200 16.11.2005 08:37:09 Communication established
100100 21.11.2005 11:55:51 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 stopped ***
100000 21.11.2005 11:58:38 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 started ***
100200 21.11.2005 11:58:47 Communication established
100100 21.11.2005 12:01:54 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 stopped ***
100000 21.11.2005 12:04:34 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 started ***
100200 21.11.2005 12:04:42 Communication established
100100 22.11.2005 22:41:15 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 stopped ***
100000 23.11.2005 08:19:32 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 started ***
100200 23.11.2005 08:19:40 Communication established
100200 23.11.2005 10:39:24 Communication established
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and3008



Зарегистрирован: 12.10.2001
Сообщения: 14893
Откуда: Н.Новгород

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23 2005 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну и чего?
как тебе этот лог кореллировать с реальным положением вещей?

100100 21.11.2005 12:01:54 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 stopped ***
100000 21.11.2005 12:04:34 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 started ***

Это как понимать? Вы сами в это время сервер перезагружали? Или кто-то другой?
Без знаний "что же было" по этому логу что-то сказать сложно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nickep



Зарегистрирован: 28.10.2004
Сообщения: 46
Откуда: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24 2005 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

100200 21.11.2005 12:04:42 Communication established
в это время сервант был включен руками.
100100 22.11.2005 22:41:15 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 stopped ***
это непонятное выключение серванта.
100000 23.11.2005 08:19:32 *** PowerChute PLUS Version 5.2.1 started ***
это я утром пришел на работу и влючил сервант.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol



Зарегистрирован: 05.12.2003
Сообщения: 427
Откуда: Томск

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24 2005 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ну по крайней мере отброшена версия по сбою упса..
И как посоветовал and3008 запретить шутдаунить сервер всем пользователям кроме тебя..
И при отлучении от сервера выходить из сесии..
_________________
In My Humble Opinion
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Архив форумов ЦИТФорума -> Windows Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Русская поддержка phpBB

 

IT-консалтинг Software Engineering Программирование СУБД Безопасность Internet Сети Операционные системы Hardware

Информация для рекламодателей PR-акции, размещение рекламы — adv@citforum.ru,
тел. +7 495 6608306, ICQ 232284597
Пресс-релизы — pr@citforum.ru
Послать комментарий
Информация для авторов
This Web server launched on February 24, 1997
Copyright © 1997-2000 CIT, © 2001-2006 CIT Forum
Внимание! Любой из материалов, опубликованных на этом сервере, не может быть воспроизведен в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав. Подробнее...