Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
slavad
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 3
|
Добавлено: Вт Ноя 14 2006 14:23 Заголовок сообщения: Пассивнео и активное сетевое оборудование? |
|
|
Появился вопрос следующего характера:
Маршрутизатор - активное оборудование - способен влиять (активно) на поведение сети.
Хаб - пассивное оборудование - не способно активно влиять на поведение сети.
Розетки и коннекторы коммутационное оборудование, но не оборудование сети ( активное или пассивное).
Правильно ли подобное рассуждение?
Есть ли гостированное или общепринятое определение активного и пассивного сетевого оборудования?
Прошу помощи? |
|
Вернуться к началу |
|
|
and3008
Зарегистрирован: 12.10.2001 Сообщения: 14893 Откуда: Н.Новгород
|
Добавлено: Вт Ноя 14 2006 14:55 Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: | Хаб - пассивное оборудование - не способно активно влиять на поведение сети. |
Угу. Воткните патч корд в два порта хаба и поглядите как хаб "не способен повлиять на сеть".
У вас подход неверный.
Активка - это то, через чего передается. Хабы, свичи, роутеры, конверторы
Пассивка - розетки, патч-панели, организаторы, стойки.
Кабель - это отдельный разговор.
Ориентир такой: то, что имеет собственное питание - суть активка.
Что питания не имеет - пассивное оборудование.
ГОСТ-а на СКС нету. Есть некие поделия 80-х годов, бесконечно давно отставшие от жизни. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mishak
Зарегистрирован: 21.04.2004 Сообщения: 106
|
Добавлено: Вт Ноя 14 2006 15:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Обычно в набор активного оборудования включаются следующие типы приборов:
• сетевой адаптер (LAN card) - карточка, которая вставляется в компьютер и обеспечивает подсоединение пользователя к ЛВС
• репитер (REPITER) - прибор, как правило, с двумя портами, предназначенный для увеличения длины сетевого сегмента
• концентратор (ACTIVE HUBE, многопортовый репитер) - прибор с 4-32 портами, обычно используемый для объединения пользователей в сеть
• мост (BRIDGE) - прибор с 2 портами, обычно используемый для объединения нескольких рабочих групп ЛВС, позволяет осуществлять фильтрацию сетевого трафика, разбирая сетевые (MAC) адреса
• коммутатор (SWITCH) - прибор с 4-32 портами, обычно используемый для объединения нескольких рабочих групп ЛВС (многопортовый мост)
• маршрутизатор (ROUTER) - используется для объединения нескольких рабочих групп ЛВС, позволяет осуществлять фильтрацию сетевого трафика, разбирая сетевые (IP) адреса
• медиаконвертер - прибор, как правило, с двумя портами, обычно используемый для преобразования среды передачи данных (коаксиал-витая пара, витая пара-оптоволокно)
• трансивер - прибор, как правило, с двумя портами, обычно используемый для преобразования интерфейса передачи данных (RS232-V35, AUI-UTP).
К пассивным элементам ЛВС относят:
• кабель ЛВС (CABLE) - коаксиальный, витая пара или оптоволоконный кабель, обеспечивающий физический уровень передачи сетевого сигнала
• розетка (SOCKET) - одно- или двухместное устройство для подключения пользователей к ЛВС
• коммуникационная панель (PATCH PANEL) - устройство с 8-48 портами для коммутации элементов ЛВС
• коммуникационный шкаф (CABINET) - стандартная 19-дюймовая конструкция для размещения активного и пассивного оборудования в коммуникационном центре ЛВС
• коммуникационный шнур (PATCHCORD) - гибкий кабель с разъемами ЛВС на концах, используемый для подключения оборудования к розеткам ЛВС и коммутации активного оборудования на патчпанель
• короба (CABLECHANNEL), лотки, подвесы и прочие элементы проводки. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry_Karpov
Зарегистрирован: 23.02.2006 Сообщения: 212 Откуда: Москва, Матвеевское
|
Добавлено: Вт Ноя 21 2006 02:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Стандартов на эту тему нет. Я предлагаю разделение по наличию питания. Подробнее на http:///DmitryKarpov.nm.ru _________________ Хочу в Хогвардс преподавателем информатики. |
|
Вернуться к началу |
|
|
slavad
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 3
|
Добавлено: Ср Ноя 22 2006 23:48 Заголовок сообщения: |
|
|
вопрос с одной стороны вроде бы бестолковый, но не однозначтость терминалогии, приводит к не поняткам. Например еще вопрос:
Есть конектор RJ-45. Это просто вид соединения, как я понимаю. Но многи говорят "это интерфейс". А преубедить или объяснить им что это не так неудается. Так собсвтенно вопрос: Что отнести к интерфейсу? Электрические параметры той или иной связи или его протокольную часть, либо все перечсленное вместе?
К предыдущему вопросу: что тогда относится к коммутационному оборудованию в рамках комп. сети? |
|
Вернуться к началу |
|
|
slavad
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 3
|
Добавлено: Ср Ноя 22 2006 23:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Большое спаксибо Mishak за подробное объяснение терминалогии. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Mishak
Зарегистрирован: 21.04.2004 Сообщения: 106
|
Добавлено: Чт Ноя 23 2006 09:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Вообще-то вопрос о терминах такой неоднозначный....
Опасаюсь вызвать широкое недовольство масс, поэтому привожу понятия, которыми пользуюся сам. Вообще-то надобно бы посмотреть ГОСТы и словари.
В широком смысле - ИНТЕРФЕЙС - совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие компонентов вычислительной сети или системы. ПРОТОКОЛ - совокупность правил, определяющая способ выполнения тех или иных функций средством вычислительной техники. Понятие ИНТЕРФЕЙС шире, чем ПРОТОКОЛ.
Коммутационное оборудование - то, что коммутирует (переключает, перенаправляет) что-либо в сети: физические связи, каналы, пакеты, сообщения, кадры и т.д. Поэтому сюда входят и коммутационные панели и коммутаторы (Switch), и маршрутизаторы, и модемы и еще черт-те что.
Оно также м.б. и активным и пассивным. |
|
Вернуться к началу |
|
|
anton_wol
Зарегистрирован: 11.04.2005 Сообщения: 259 Откуда: Kiev
|
Добавлено: Пн Дек 11 2006 17:19 Заголовок сообщения: |
|
|
slaved касательно интерфейса есть еще такое определение
интерфейс - это набор правил по которым взаимодейсвуют устройства разных уровней (компьютер - принтер)
протокол - это набор правил по которым взаимодейсвуют устройства одного уровня (принтер - принтер)
в вашем случае RJ-45 - это кто-то неправильно выразился скорее, так как это розетка или вилка , но по сути назвать интерфейсом действительно можно так как взаимодествовать могут устройства разных уровней
а вообще 80% научных споров из-за определений _________________ не стыдно быть дураком, стыдно им оставаться... |
|
Вернуться к началу |
|
|
grf
Зарегистрирован: 05.04.2005 Сообщения: 1242 Откуда: Москва
|
Добавлено: Пн Дек 11 2006 17:25 Заголовок сообщения: |
|
|
берем гвоздь, вбиваем его в кабель с витой парой.
гвоздь - это активное или пассивное оборудование
Цитата: |
ГОСТ-а на СКС нету. Есть некие поделия 80-х годов, бесконечно давно отставшие от жизни. |
Если верить, а сомневаться у меня причин нет, то разговор бессмысленен.
Каждый пишет и считает кто во что горазд.
_________________ Errare humanum est |
|
Вернуться к началу |
|
|
a-m-d
Зарегистрирован: 09.09.2004 Сообщения: 1498 Откуда: SPb
|
Добавлено: Пн Дек 11 2006 17:38 Заголовок сообщения: |
|
|
Гвоздь это активно устанавливаемая пассивная помеха
Что б по теме ввернуть?
По поводу ГОСТ'ов на сети когда-то где-то нарыл названия (пусть простит меня первоисточник, не помню кому копирайт приписать ):
ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированны систем.
ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
РД 50-34.698.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
РД 50-34.119.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации.
Международный стандарт ISO/IEC 11801 – «Information Technology. Generic Cabling for Customer Premises – Информационная технология. Обобщенная кабельная система для зданий».
EIA/TIA-569 Commercial Building Standard for Telecommunication Pathways and Spaces (Стандарт коммерческих зданий на кабельные пути и закладные телекоммуникационных кабелей)
Правила устройства электроустановок. Шестое издание. Москва, 1998.
ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
Возможно, что-то устарело или изменилось. _________________ Век живи - век учись!.. Дураком помрёшь. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|