Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Dimasm
Зарегистрирован: 25.04.2005 Сообщения: 454
|
Добавлено: Чт Апр 26 2007 10:34 Заголовок сообщения: летят блоки питания... |
|
|
за последний месяц легло уже три блока питания (за предыдущий год ни одного)
ИБП нет
симптомы - включаем комп.. вентилятор жужжит, лампочки горят... но система не грузится...
начинаем всё доставать (видео, оперативку, проц) - ни писков биоса ничего... вентиляторы жужжат, лампочки горят...
все БП разные по возрасту - 7, 4, 2 года
замеряют напряжения выдаваемые БП - вроде в пределах нормы 4,98...5,03 11,84...12,4 (на неработающих ПК)
Лечилось заменой БП
Сейчас воткнул тестер в розетку... пялюсь на него уже час... напряжение плавает от 225 до 238 вольт... это нормально?
Это могло стать причиной выхода из строя БП? либо 3 за мес - случайное совпадение? _________________ С уважением Dimasm |
|
Вернуться к началу |
|
|
grf
Зарегистрирован: 05.04.2005 Сообщения: 1242 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт Апр 26 2007 10:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Были похожие симптомы. Помогало только смена блока. Надо сказать, что летели дешевые блоки, поставляемые с "noname" корпусами или корпусами неизвестных мне фирм. Менял на качественный, проблем нет.
_________________ Errare humanum est |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dimasm
Зарегистрирован: 25.04.2005 Сообщения: 454
|
Добавлено: Чт Апр 26 2007 12:17 Заголовок сообщения: |
|
|
grf писал(а): | Менял на качественный, проблем нет. |
мде... у меня оди слетевший БП - PowerMan весом наверное 1,5...2 кг несколько лет назад этот ситсемник за 25тыс брали...
кстати, никто не в курсе, на какое напряжение рассчитан частотомер мультиметра DT9208A? в 220 сунуть можно? _________________ С уважением Dimasm |
|
Вернуться к началу |
|
|
grf
Зарегистрирован: 05.04.2005 Сообщения: 1242 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт Апр 26 2007 12:32 Заголовок сообщения: |
|
|
Могу только развести руками
_________________ Errare humanum est |
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrew Grekhov
Зарегистрирован: 29.06.2005 Сообщения: 200
|
Добавлено: Пт Апр 27 2007 07:21 Заголовок сообщения: |
|
|
Да известная проблема всех импульсников.
При диапазоне работы (в паспорте) от 90В до 240 В, горят когда напряжение меняется и в более меньших пределах.
Страшно когда проседает на 2-3 полупериода, эх как они тогда взрываются.
Лечение ИБП с АВР.
2 Dimasm Тебе правильно стабилизатор купить, но не релейного типа.
Если с деньгами совсем туго,
релейный стабилизатор 2т.р.,
ИБП ок. 2 т.р.
Частотомер в сеть втыкать ненадо.
Купи трансформатор (можно китайский БП выкинув от туда диоды и конденсатор) вольт на 3-10, к нему и подключайся. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dimasm
Зарегистрирован: 25.04.2005 Сообщения: 454
|
Добавлено: Пт Апр 27 2007 14:24 Заголовок сообщения: |
|
|
во блин... в сети 244v
замеряю на выходе ИБП IPPON - 244v. он нифига не преобразует
APC - тоже самое _________________ С уважением Dimasm |
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrew Grekhov
Зарегистрирован: 29.06.2005 Сообщения: 200
|
Добавлено: Сб Апр 28 2007 06:59 Заголовок сообщения: |
|
|
Да тебе нужен именно стабилизатор.
Марку подсказать не смогу у меня стоят только на 100кВт.
Идеи:
А если подумать.
Где то у вас началось строительство, то что ты описываешь очень похоже на следы включения сварки не в ту сеть.
Найди того кто реально отвечает за электроэнергию и задай вопрос "Почему на нашем фидере такой бардак?".
Когда появились первые телевизоры продавался стабилизатор к ним. Может его сможешь раздобыть.
Если сварка подключена рядом с тобой , то поставь сетевой фильтр VektorMAX или pilotPRO(Старый белый!) может облегчить жизнь.
PS. А как работает блок АВР у ИБП я так и не проверил, увы, лень было приладу делать. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrew Grekhov
Зарегистрирован: 29.06.2005 Сообщения: 200
|
Добавлено: Сб Апр 28 2007 07:01 Заголовок сообщения: |
|
|
2 Dimasm ИБП APC online цена около 17 т.р. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|