Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Попавший Ламер
Зарегистрирован: 16.04.2003 Сообщения: 326
|
Добавлено: Чт Окт 04 2007 15:06 Заголовок сообщения: HP ProLiant DL380 G5. Блоки питания... |
|
|
Всем доброго.
Ситуация следующая. В организацию приобрели пару сабжевых серверов. Практически штатная комплектация. С одним блоком питания (в смысле у каждого один, без резервного). Сервера работают в режиме 24x7. И пока работают проблем с ними нет. Но. После корректного завершения работы, выключения питания и замены ИБП вышли из строя блоки питания... Вернее где-то в июле один... а как только он вернулся и второй также усоп.
Сейчас ждем возвращения его из ремонта.
Собственно суть вопроса... Мож кто еще с таким сталкивался? Вроде 800-ваттные блоки... Хъюлет Паккард... ИБП... Корректное завершение работы.... Мож я проморгал в манах как их правильно обесточивать? Два раза на те же грабли или бракованная партия? |
|
Вернуться к началу |
|
|
and3008
Зарегистрирован: 12.10.2001 Сообщения: 14893 Откуда: Н.Новгород
|
Добавлено: Чт Окт 04 2007 16:13 Заголовок сообщения: |
|
|
Когда-то мой знакомый проверял мониторы так: Брал софтину, она выставляла жуткий нестандартный режим и гонял монитор в этом режиме сутки. Если за сутки монитор не умер, то это хороший монитор. Плохие мониторы отправлялись продавцу со словами "на фига мне такая железка, если я ее могу убить программно".
Не надо идиализировать HP. Их блоки питания делают в Китае. И лажаются они тоже. Так что успокойтесь. Особенно успокойтесь, если у вас стоит хороший UPS. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Попавший Ламер
Зарегистрирован: 16.04.2003 Сообщения: 326
|
Добавлено: Чт Окт 04 2007 16:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Сам на то уповаю... Просто смерть наступила одинаково - работали, были выключены и не включились... А еще предстоит объяснить начальству, почему у двух серверов общей стоимостью превышающей стоимость жигуля при сходных обстоятельствах вышли из строя блоки.
Вопли "Не виноватая я, такая партия" слушаются с выражением "Один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность". Хорошо еще серверов только два |
|
Вернуться к началу |
|
|
and3008
Зарегистрирован: 12.10.2001 Сообщения: 14893 Откуда: Н.Новгород
|
Добавлено: Чт Окт 04 2007 17:33 Заголовок сообщения: |
|
|
Я бы частоту в эл.сети проверил. Если уходит (обычно ниже 50Hz), то бейте тревогу. Лечение простое - инверторы и батарейки. Т.е. берете абы какую напругу и кладете ее в батарейки, а потом из них делаете суперское 220 и 50Hz. Только эта... Готовьте помещение с вентиляцией. Там батарейки жить будут и каждые 3 года их менять надо будет. |
|