Nalim
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Июл 22 2003 10:23    Заголовок сообщения: Сервера vs UPS Ответить с цитатой

Доброго времени.

Имеем:
8 серверов
2 монитора
7 единиц сетевого оборудования (хабы, свитчи, модемный пул)
Плюс мелочи вроде вентиляторов.

Вся эта кухня жрёть 5 киловатт.
Вся эта красота висит на 3 UPS (Либерт, APC) общей ёмкостью 4,8 киловатта.

Поскольку я в электрике некопенгаген, вопрос:
Сколько времени эти упсы продержат всё это? Минут 15-20? И какая мошность упса нужна что б всё это оборудование работало 4-5 часов? Киловатт эдак 50?
Вернуться к началу
Dmitry.Karpov http://prof
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Июл 22 2003 11:26    Заголовок сообщения: Дело не в моощности, дело в объеме - см.параметр "количество амперо-часов" (-) Ответить с цитатой

-
Вернуться к началу
Nalim
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Июл 22 2003 13:28    Заголовок сообщения: Угу. Смотрю. Ответить с цитатой

На Liebrt 2000ВА- 7ампер-часов. На нём висит 3kW.
На APC 1400ВА- не указано. На одном висит 500W, на другом 1950W.*

В общем, так ничего я и не понял Sad Кто сколько проработает? И как считать?

Вот, к примеру, есть ещё Liebert 1000VA, так у него русским по белому написано что он при нагрузке в 950W пропашет 7,4 минуты.

*в начале я неправильно указал общую нагрузку.
Вернуться к началу
Dmitry.Karpov http://prof
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Июл 22 2003 13:49    Заголовок сообщения: Считать - на калькуляторе. Рация - на бронетранспортере. Ответить с цитатой

Один ампер - это 220 ватт. Берем мощность твоей 3kW (это то ли Windows'3000, то ли три киловатта - не понял, ибо "кило" обозначаются большой буквой), делим на 220, получаем 13.6 ампер, если это было три киловатта. При семи ампер-часах оно проработает "семь ампер-часов поделить на число ампер", т.е. 0.51 часа (30.8 минуты).

Если известно, что Liebert 1000VA при нагрузке в 950W пропашет 7,4 минуты, то время работы обратно пропорционально нарузке (хотя есть некие доп.факторы, еще более укорачивающие время при повышении нагрузки).

Элементарный школьный курс физики...
Вернуться к началу
Nalim вылез из танка
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Июл 22 2003 13:54    Заголовок сообщения: Блдарю! Ясно, понятно, более вопросов не имею. (-) Ответить с цитатой

-
Вернуться к началу
Nalim танкист
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Июл 22 2003 15:46    Заголовок сообщения: Таки нет, вопросов имею. О дизелях. Ответить с цитатой

Вот предлагается дизель-генератор. Наши 6KW продержит 10 часов /не уточнил- то ли солярки на 10 часов хватит, то ли сдохнет через 10 часов. Хоть В-2 ставь Smile/ При потере напруги стартует автоматически.

И предлагается UPS, способный держать нашу кухню 3 часа. Батареи менять каждые 6 лет. Наладить климат- иначе гарантии работы нет.

Разница в цене- процентов 15-20 /дизель дороже/

Склоняюсь к дизелю. "Я пьяв или не пьяв?" (с) Гусарская баллада
Вернуться к началу
Алекс



Зарегистрирован: 25.06.2003
Сообщения: 2206
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Вт Июл 22 2003 17:41    Заголовок сообщения: Re: Считать - на калькуляторе. Рация - на бронетранспортере. Ответить с цитатой

А про "ампер - это 220 ватт", да еще из школьного курса это ты хорошо!!! Smile))))
_________________
Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Dmitry.Karpov http://prof
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Июл 22 2003 21:21    Заголовок сообщения: А разве не так? Или надо оговаривать, что напряжение - 220 вольт? (-) Ответить с цитатой

-
Вернуться к началу
Dmitry.Karpov http://prof
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Июл 22 2003 21:33    Заголовок сообщения: Такого опыта не имею, но попробую посоветовать Ответить с цитатой

На принятие решения влияет:
- ценность системы (ущерб от выключения);
- надежность системы электропитания;
- финансирование.
Причем на основании приведенных данных я ничего из этого не могу оценить.

Насчет "дизеля хватит на 10 часов" - надо уточнять у продавца и читать документацию. Заодно надо получить консультацию в ближайшем институте или на предприятии, где занимаются химией аккумуляторов и механикой дизель-генераторов. Обычно такие меры принимают те, у кого сотни или даже тысячи серверов, так что дать рекомендации для Вашей системы очень трудно.

Наладить климат для аакумуляторов можно так: вынести их в другую комнату, где нет ваших "печек". Лично я склонен организовывать климат прокачкой воздуха - кондиционеры мне не нравятся.

Кстати, один из способов обеспечения надежности - ввод в здание электропитания он нескольких (обычно двух) подстанций - практически невероятно, чтобы обе вырубились одновременно.

Одна из опасностей, ждущих вас, в том, что систему резервного питания поставят и забудут о ней; а когда придет "час икс", система окажется неработоспособной.

Кстати, имеет смысл подумать о снижении потребляемой мощности - использовать более медленные компоненты, ибо современные системы давно уже избыточно мощны. Начать можно с замены современных видеокарт на древние, которые не выделяют тепла. Можно включить систему "засыпания" на жестких дисках. Это и климат улучшит, и работу от UPS продлит.
Вернуться к началу
Sol
Гость





СообщениеДобавлено: Ср Июл 23 2003 07:03    Заголовок сообщения: О дизелях... (+) Ответить с цитатой

Имею опыт эксплуатации как дизеля так и упса большой мощности..
Вообще говоря дизель это вещь!
Время для нашего дизеля до выхода на режим 15 секунд. Запускается автоматом при отключении эл. энергии.
Работать может сколь угодно долго - главное соляру подливать! Конструкция довольно простая и неприхотливая - поэтому Т.О. требуется минимальное.
В эксплуатации уже 5 лет и пока что ни разу не подводил!
Но мы для гарантии теперь просто завели второе питание с другой подстанции. При аварии атоматы перекидывают на другую линию, причём броска напряжения не заметно!

Упс (около 20 КВА/ч)поставили недавно в другой конторе из за невозможности провести туда второе питание.. При максимальной нагрузке держит около часа (или чуть больше).. Пока что никаких нареканий на него нету.. Но дорогой зараза...
Вернуться к началу
and3008



Зарегистрирован: 12.10.2001
Сообщения: 14893
Откуда: Н.Новгород

СообщениеДобавлено: Ср Июл 23 2003 08:16    Заголовок сообщения: Дизель всяко лучше. Ему климат-контроль по фигу. А батарейки у UPS при 30 градусах стремительно дохнут (-) Ответить с цитатой

-
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс



Зарегистрирован: 25.06.2003
Сообщения: 2206
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Ср Июл 23 2003 09:06    Заголовок сообщения: Re: А разве не так? Или надо оговаривать, что напряжение - 220 вольт? (-) Ответить с цитатой

Ну ты, надеюсь, и сам понимаешь, что ампер это никак не 220В и даже не 0,067В. Это просто НЕ вольт! Можно неправильно понять, если плохо читать в свое время школьный курс, особенно недавним школьникам. А так - дело пишешь! Это мне просто понравилось твое выражение, потому и написал.
Удачи!
_________________
Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
alx



Зарегистрирован: 01.10.2002
Сообщения: 61

СообщениеДобавлено: Ср Июл 23 2003 10:53    Заголовок сообщения: Вольт-Амперы (VA) и ватты(W) не одно и то же. Ответить с цитатой

Сейчас точно не помню, но АРС рекомендует 0.7*мощн.УПС[VA]=потр.мощн.[W]
При чем для различных типов нагрузки это соотношение может быть разным
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Архив форумов ЦИТФорума -> Сети Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Русская поддержка phpBB

 

IT-консалтинг Software Engineering Программирование СУБД Безопасность Internet Сети Операционные системы Hardware

Информация для рекламодателей PR-акции, размещение рекламы — adv@citforum.ru,
тел. +7 495 6608306, ICQ 232284597
Пресс-релизы — pr@citforum.ru
Послать комментарий
Информация для авторов
This Web server launched on February 24, 1997
Copyright © 1997-2000 CIT, © 2001-2006 CIT Forum
Внимание! Любой из материалов, опубликованных на этом сервере, не может быть воспроизведен в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав. Подробнее...