Nalim Гость
|
Добавлено: Вт Июл 22 2003 10:23 Заголовок сообщения: Сервера vs UPS |
|
|
Доброго времени.
Имеем: 8 серверов 2 монитора 7 единиц сетевого оборудования (хабы, свитчи, модемный пул) Плюс мелочи вроде вентиляторов.
Вся эта кухня жрёть 5 киловатт. Вся эта красота висит на 3 UPS (Либерт, APC) общей ёмкостью 4,8 киловатта.
Поскольку я в электрике некопенгаген, вопрос: Сколько времени эти упсы продержат всё это? Минут 15-20? И какая мошность упса нужна что б всё это оборудование работало 4-5 часов? Киловатт эдак 50? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://prof Гость
|
Добавлено: Вт Июл 22 2003 11:26 Заголовок сообщения: Дело не в моощности, дело в объеме - см.параметр "количество амперо-часов" (-) |
|
|
- |
|
Вернуться к началу |
|
|
Nalim Гость
|
Добавлено: Вт Июл 22 2003 13:28 Заголовок сообщения: Угу. Смотрю. |
|
|
На Liebrt 2000ВА- 7ампер-часов. На нём висит 3kW. На APC 1400ВА- не указано. На одном висит 500W, на другом 1950W.*
В общем, так ничего я и не понял Кто сколько проработает? И как считать?
Вот, к примеру, есть ещё Liebert 1000VA, так у него русским по белому написано что он при нагрузке в 950W пропашет 7,4 минуты.
*в начале я неправильно указал общую нагрузку. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://prof Гость
|
Добавлено: Вт Июл 22 2003 13:49 Заголовок сообщения: Считать - на калькуляторе. Рация - на бронетранспортере. |
|
|
Один ампер - это 220 ватт. Берем мощность твоей 3kW (это то ли Windows'3000, то ли три киловатта - не понял, ибо "кило" обозначаются большой буквой), делим на 220, получаем 13.6 ампер, если это было три киловатта. При семи ампер-часах оно проработает "семь ампер-часов поделить на число ампер", т.е. 0.51 часа (30.8 минуты).
Если известно, что Liebert 1000VA при нагрузке в 950W пропашет 7,4 минуты, то время работы обратно пропорционально нарузке (хотя есть некие доп.факторы, еще более укорачивающие время при повышении нагрузки).
Элементарный школьный курс физики... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Nalim вылез из танка Гость
|
Добавлено: Вт Июл 22 2003 13:54 Заголовок сообщения: Блдарю! Ясно, понятно, более вопросов не имею. (-) |
|
|
- |
|
Вернуться к началу |
|
|
Nalim танкист Гость
|
Добавлено: Вт Июл 22 2003 15:46 Заголовок сообщения: Таки нет, вопросов имею. О дизелях. |
|
|
Вот предлагается дизель-генератор. Наши 6KW продержит 10 часов /не уточнил- то ли солярки на 10 часов хватит, то ли сдохнет через 10 часов. Хоть В-2 ставь / При потере напруги стартует автоматически.
И предлагается UPS, способный держать нашу кухню 3 часа. Батареи менять каждые 6 лет. Наладить климат- иначе гарантии работы нет.
Разница в цене- процентов 15-20 /дизель дороже/
Склоняюсь к дизелю. "Я пьяв или не пьяв?" (с) Гусарская баллада |
|
Вернуться к началу |
|
|
Алекс
Зарегистрирован: 25.06.2003 Сообщения: 2206 Откуда: Москва
|
Добавлено: Вт Июл 22 2003 17:41 Заголовок сообщения: Re: Считать - на калькуляторе. Рация - на бронетранспортере. |
|
|
А про "ампер - это 220 ватт", да еще из школьного курса это ты хорошо!!! )))) _________________ Удачи! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://prof Гость
|
Добавлено: Вт Июл 22 2003 21:21 Заголовок сообщения: А разве не так? Или надо оговаривать, что напряжение - 220 вольт? (-) |
|
|
- |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://prof Гость
|
Добавлено: Вт Июл 22 2003 21:33 Заголовок сообщения: Такого опыта не имею, но попробую посоветовать |
|
|
На принятие решения влияет: - ценность системы (ущерб от выключения); - надежность системы электропитания; - финансирование. Причем на основании приведенных данных я ничего из этого не могу оценить.
Насчет "дизеля хватит на 10 часов" - надо уточнять у продавца и читать документацию. Заодно надо получить консультацию в ближайшем институте или на предприятии, где занимаются химией аккумуляторов и механикой дизель-генераторов. Обычно такие меры принимают те, у кого сотни или даже тысячи серверов, так что дать рекомендации для Вашей системы очень трудно.
Наладить климат для аакумуляторов можно так: вынести их в другую комнату, где нет ваших "печек". Лично я склонен организовывать климат прокачкой воздуха - кондиционеры мне не нравятся.
Кстати, один из способов обеспечения надежности - ввод в здание электропитания он нескольких (обычно двух) подстанций - практически невероятно, чтобы обе вырубились одновременно.
Одна из опасностей, ждущих вас, в том, что систему резервного питания поставят и забудут о ней; а когда придет "час икс", система окажется неработоспособной.
Кстати, имеет смысл подумать о снижении потребляемой мощности - использовать более медленные компоненты, ибо современные системы давно уже избыточно мощны. Начать можно с замены современных видеокарт на древние, которые не выделяют тепла. Можно включить систему "засыпания" на жестких дисках. Это и климат улучшит, и работу от UPS продлит. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Sol Гость
|
Добавлено: Ср Июл 23 2003 07:03 Заголовок сообщения: О дизелях... (+) |
|
|
Имею опыт эксплуатации как дизеля так и упса большой мощности.. Вообще говоря дизель это вещь! Время для нашего дизеля до выхода на режим 15 секунд. Запускается автоматом при отключении эл. энергии. Работать может сколь угодно долго - главное соляру подливать! Конструкция довольно простая и неприхотливая - поэтому Т.О. требуется минимальное. В эксплуатации уже 5 лет и пока что ни разу не подводил! Но мы для гарантии теперь просто завели второе питание с другой подстанции. При аварии атоматы перекидывают на другую линию, причём броска напряжения не заметно!
Упс (около 20 КВА/ч)поставили недавно в другой конторе из за невозможности провести туда второе питание.. При максимальной нагрузке держит около часа (или чуть больше).. Пока что никаких нареканий на него нету.. Но дорогой зараза... |
|
Вернуться к началу |
|
|
and3008
Зарегистрирован: 12.10.2001 Сообщения: 14893 Откуда: Н.Новгород
|
Добавлено: Ср Июл 23 2003 08:16 Заголовок сообщения: Дизель всяко лучше. Ему климат-контроль по фигу. А батарейки у UPS при 30 градусах стремительно дохнут (-) |
|
|
- |
|
Вернуться к началу |
|
|
Алекс
Зарегистрирован: 25.06.2003 Сообщения: 2206 Откуда: Москва
|
Добавлено: Ср Июл 23 2003 09:06 Заголовок сообщения: Re: А разве не так? Или надо оговаривать, что напряжение - 220 вольт? (-) |
|
|
Ну ты, надеюсь, и сам понимаешь, что ампер это никак не 220В и даже не 0,067В. Это просто НЕ вольт! Можно неправильно понять, если плохо читать в свое время школьный курс, особенно недавним школьникам. А так - дело пишешь! Это мне просто понравилось твое выражение, потому и написал. Удачи! _________________ Удачи! |
|
Вернуться к началу |
|
|
alx
Зарегистрирован: 01.10.2002 Сообщения: 61
|
Добавлено: Ср Июл 23 2003 10:53 Заголовок сообщения: Вольт-Амперы (VA) и ватты(W) не одно и то же. |
|
|
Сейчас точно не помню, но АРС рекомендует 0.7*мощн.УПС[VA]=потр.мощн.[W] При чем для различных типов нагрузки это соотношение может быть разным |
|
Вернуться к началу |
|
|
|