Гость





СообщениеДобавлено: Пт Янв 24 2003 10:24    Заголовок сообщения: Вопрос по прокладке кабеля TP 5L Ответить с цитатой

Необходимо проложить кабель по стене цеха (~70метров) вдоль телефонных кабелей, в нескольких местах пересечение с силовыми линиями 380В.
Какой лучше использовать кабель? Если необходимо использовать экранированный кабель, то как его лучше заземлить?
Планирую приобрести оборудование:
Switch - D-Link DES-1008D;
NIC - DFE-538TX.
Вернуться к началу
Artem_V
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Янв 24 2003 14:05    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой

не советую прокладывать рядом с силой.
Какое-то время поработает потом могут возникнуть проблемы.
Зря кабель используете
Вернуться к началу
Dmitry.Karpov http://prof
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Янв 24 2003 15:15    Заголовок сообщения: Перпендикулярное пересечение нестрашно. Ну, положи между кабелями в точке пересечения лист металла (-) Ответить с цитатой

-
Вернуться к началу
rvr
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Янв 24 2003 15:25    Заголовок сообщения: а будет ли значительный эффект от прокладки экранированного кабеля? Ответить с цитатой

а будет ли значительный эффект от прокладки экранированного кабеля?
Вернуться к началу
Dmitry.Karpov http://prof
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Янв 24 2003 16:06    Заголовок сообщения: Да, если концы экрана хорошо заземлить (-) Ответить с цитатой

-
Вернуться к началу
rvr
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Янв 24 2003 16:14    Заголовок сообщения: наверное, один конец? Ответить с цитатой

наверное, один конец?
Вернуться к началу
Dmitry.Karpov http://prof
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Янв 24 2003 16:41    Заголовок сообщения: Скорее, оба, если земля хорошая Ответить с цитатой

Если у тех точек, к которым мы будем присоединять концы экрана, действительно нулевой потенциал, то, IMHO, надо заземлять оба конца. А вообще-то, пары перевивают именно для того, чтобы уменьшить и излучение, и поглощение помех. К тому же помех от электропитания на частоте Ethernet (10 или 100 MHz) не ожидается.
Вернуться к началу
Sid
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Янв 24 2003 16:49    Заголовок сообщения: Re: Скорее, оба, если земля хорошая Ответить с цитатой

Экранирование это способ защитить линию связи от э/м шума, но требует выполнения обязательных условий (иначе экран может привести к совершенно обратному эффекту):
Система экранирования должна быть непрерывна на любом участке линии между передатчиком и приемником;
Все кабельные компоненты должны быть экранированными и соответствовать требованиям к сопротивлению передачи;
Компоненты (включая кабели на рабочем месте и шнуры активного оборудования) должны быть правильно установлены и подключены;
Экраны всех кабелей должны быть заземлены на телекоммуникационной системе заземления, путь к "земле" должен быть постоянным и непрерывным. Отдельная система заземления телекоммуникационных кабелей должна иметь единый потенциал на всем протяжении, соответственно к ней можно заземляться в любом месте и количестве. Если же нет таковой то необходимо заземлять в одной точке иначе рискуешь получить не экран, а антенну.
Вообще про заземление хорошо написано в книжке СКС Семенов, Стрижаков...
Вернуться к началу
Dmitry.Karpov http://prof
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Янв 24 2003 17:41    Заголовок сообщения: Несчет антены - антена внутрь себя не излучает! Ответить с цитатой

> Отдельная система заземления телекоммуникационных кабелей должна иметь единый потенциал на всем протяжении, соответственно к ней можно заземляться в любом месте и количестве. Если же нет таковой то необходимо заземлять в одной точке иначе рискуешь получить не экран, а антенну.

Как известно, заряженная металлическая оболочка не создает электрического поля внути себя; точно также полая антена (экран) не излучает внутрь себя.
Вернуться к началу
Показать сообщения:   
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Архив форумов ЦИТФорума -> Сети Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Русская поддержка phpBB

 

IT-консалтинг Software Engineering Программирование СУБД Безопасность Internet Сети Операционные системы Hardware

Информация для рекламодателей PR-акции, размещение рекламы — adv@citforum.ru,
тел. +7 495 6608306, ICQ 232284597
Пресс-релизы — pr@citforum.ru
Послать комментарий
Информация для авторов
This Web server launched on February 24, 1997
Copyright © 1997-2000 CIT, © 2001-2006 CIT Forum
Внимание! Любой из материалов, опубликованных на этом сервере, не может быть воспроизведен в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав. Подробнее...