Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
rvr Гость
|
Добавлено: Пт Янв 24 2003 10:24 Заголовок сообщения: Вопрос по прокладке кабеля TP 5L |
|
|
Необходимо проложить кабель по стене цеха (~70метров) вдоль телефонных кабелей, в нескольких местах пересечение с силовыми линиями 380В. Какой лучше использовать кабель? Если необходимо использовать экранированный кабель, то как его лучше заземлить? Планирую приобрести оборудование: Switch - D-Link DES-1008D; NIC - DFE-538TX. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Artem_V Гость
|
Добавлено: Пт Янв 24 2003 14:05 Заголовок сообщения: Re: |
|
|
не советую прокладывать рядом с силой. Какое-то время поработает потом могут возникнуть проблемы. Зря кабель используете |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://prof Гость
|
Добавлено: Пт Янв 24 2003 15:15 Заголовок сообщения: Перпендикулярное пересечение нестрашно. Ну, положи между кабелями в точке пересечения лист металла (-) |
|
|
- |
|
Вернуться к началу |
|
|
rvr Гость
|
Добавлено: Пт Янв 24 2003 15:25 Заголовок сообщения: а будет ли значительный эффект от прокладки экранированного кабеля? |
|
|
а будет ли значительный эффект от прокладки экранированного кабеля? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://prof Гость
|
Добавлено: Пт Янв 24 2003 16:06 Заголовок сообщения: Да, если концы экрана хорошо заземлить (-) |
|
|
- |
|
Вернуться к началу |
|
|
rvr Гость
|
Добавлено: Пт Янв 24 2003 16:14 Заголовок сообщения: наверное, один конец? |
|
|
наверное, один конец? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://prof Гость
|
Добавлено: Пт Янв 24 2003 16:41 Заголовок сообщения: Скорее, оба, если земля хорошая |
|
|
Если у тех точек, к которым мы будем присоединять концы экрана, действительно нулевой потенциал, то, IMHO, надо заземлять оба конца. А вообще-то, пары перевивают именно для того, чтобы уменьшить и излучение, и поглощение помех. К тому же помех от электропитания на частоте Ethernet (10 или 100 MHz) не ожидается. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Sid Гость
|
Добавлено: Пт Янв 24 2003 16:49 Заголовок сообщения: Re: Скорее, оба, если земля хорошая |
|
|
Экранирование это способ защитить линию связи от э/м шума, но требует выполнения обязательных условий (иначе экран может привести к совершенно обратному эффекту): Система экранирования должна быть непрерывна на любом участке линии между передатчиком и приемником; Все кабельные компоненты должны быть экранированными и соответствовать требованиям к сопротивлению передачи; Компоненты (включая кабели на рабочем месте и шнуры активного оборудования) должны быть правильно установлены и подключены; Экраны всех кабелей должны быть заземлены на телекоммуникационной системе заземления, путь к "земле" должен быть постоянным и непрерывным. Отдельная система заземления телекоммуникационных кабелей должна иметь единый потенциал на всем протяжении, соответственно к ней можно заземляться в любом месте и количестве. Если же нет таковой то необходимо заземлять в одной точке иначе рискуешь получить не экран, а антенну. Вообще про заземление хорошо написано в книжке СКС Семенов, Стрижаков... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://prof Гость
|
Добавлено: Пт Янв 24 2003 17:41 Заголовок сообщения: Несчет антены - антена внутрь себя не излучает! |
|
|
> Отдельная система заземления телекоммуникационных кабелей должна иметь единый потенциал на всем протяжении, соответственно к ней можно заземляться в любом месте и количестве. Если же нет таковой то необходимо заземлять в одной точке иначе рискуешь получить не экран, а антенну.
Как известно, заряженная металлическая оболочка не создает электрического поля внути себя; точно также полая антена (экран) не излучает внутрь себя. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|