Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
SergeyK+
Зарегистрирован: 19.10.2002 Сообщения: 224 Откуда: Москва
|
Добавлено: Пн Янв 20 2003 11:32 Заголовок сообщения: Вопрос о горизотальном сегменте (+) |
|
|
Есть сеть, на каждом этаже стоят свитчи. Но вся фишка в том что этажи питаются от разных трансформаторов (1-ый и 3-ий от одного, а 2и 4 от другого), в итоге получаем что земля разная, отсюда возможные глюки. Самый простой способ, который напрашивается сам, это соеденение этажных свитчей по оптоволокну, существуют ли более дешевые\грамотные решения?? |
|
Вернуться к началу |
|
|
and3008
Зарегистрирован: 12.10.2001 Сообщения: 14893 Откуда: Н.Новгород
|
Добавлено: Пн Янв 20 2003 11:40 Заголовок сообщения: Совет (+) |
|
|
Земля она всегда одна, а вот фазы могут попутать.
Грамотное решение - сделать общую землю и подключить все по уму. Обычно глюки начинаются, когда вместо земли ноль делают. Вот тут-то глюки и начинаются, особенно есть УЗО стоит... |
|
Вернуться к началу |
|
|
SergeyK+
Зарегистрирован: 19.10.2002 Сообщения: 224 Откуда: Москва
|
Добавлено: Пн Янв 20 2003 12:13 Заголовок сообщения: C каких это пор земля одна??? Если трансы и подстанции разные?? |
|
|
. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://prof Гость
|
Добавлено: Пн Янв 20 2003 13:46 Заголовок сообщения: Земля у нас действительно одна на все шесть миллиардов человек... :-) |
|
|
"Земля" - это потенциалпочвы вдалеке от разных источников напряжения/тока. И по всему зданию она д.б. общая. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dio Гость
|
Добавлено: Пн Янв 20 2003 18:09 Заголовок сообщения: Полностью согласен. |
|
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Valera Гость
|
Добавлено: Ср Янв 22 2003 10:17 Заголовок сообщения: Да не парьте себе мозги (+) |
|
|
везде есть блоки питания, которые изолированы от электроники. Земля она везде общая. Проблемы могут быть если коаксиал и компы питаются от разных фаз без заземления. Тогда по оболочке могут протекать токи, которые как правило выводят карточки из строя, хотя может и комп сгореть. (( |
|
Вернуться к началу |
|
|
ALEX_SE Гость
|
Добавлено: Чт Янв 23 2003 16:09 Заголовок сообщения: Re: Да не парьте себе мозги (+) |
|
|
Извините! Но. Не вспомнить ли нам схему развязки на блике питания по сети?
---------||--- 220V 50Hz |---| корпус. ---------||---
Так что проблемы с этим действительно могут быть но только при использованиии экранированной витой пары или коаксиала. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Valera Гость
|
Добавлено: Пт Янв 24 2003 05:57 Заголовок сообщения: Все это я знаю. У меня не то что от разных трансов, даже от подстанций разных. Живем до сих пор. (-) |
|
|
- |
|
Вернуться к началу |
|
|
|