Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Nalim ленивый Гость
|
Добавлено: Чт Дек 19 2002 17:02 Заголовок сообщения: А вот по ЮПСам вопрос. |
|
|
Доброго времени. Дано: стойка с серверами, стойка с сетевым оборудованием, вся эта кухня висит на Liebert UPS Station GTX (здоровый такой, весит скотина под пол-центнера, мощность не помню). Есть ещё Liebert UPS GTX поменьше (для цисковского оборудования на нашей АТС), но он с сетевушкой, которая там на фиг не нужна. Надо: изъять сетевушку из Либерта-маленького и воткнуть в Либерт-большой. Вопрос: изъять-то не вопрос, я эту сетевушку в руках держу уже... А вот в Либерт-большой её воткнуть можно ли _не выключая_ оный? Ибо тушить сервера и сеть можно только в выходные или ночью, что мне не шибко улыбается... Я и так прошлые выходные на работе провёл... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Nalim работящий Гость
|
Добавлено: Пт Дек 20 2002 15:34 Заголовок сообщения: Вопрос закрыт. Отчёт по проделанной работе. |
|
|
В Либерт-большой сетевушка была воткнута. Пришёл я рано утром, выключил Всё... И в Либерт вставил эту самую сетевуху. Скоростное выключение-включение сети Посля включения обнаружилось весьма странное: при попытке зайти на Либерт через Инет-Эксплорер выдаётся ошибка. Несколько раз нажимаешь "обновить"- заходит. Минут 5 работает, потом "Узел не найден". Это, извините, почему? Кстати, через СОМ-интерфейс его стало видно только через 3 часа, до этого соединится не получалось. Тоже не понимаю.
З.Ы. Сейчас через ИЕ заходит на Либерт с первого раза.
Что за глюки такие? |
|
Вернуться к началу |
|
|
|