Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
mart_son Гость
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 11:21 Заголовок сообщения: витая пара |
|
|
В каких случаях нужно использовать экранированную витую пару? |
|
Вернуться к началу |
|
|
DmitriyS
Зарегистрирован: 19.06.2002 Сообщения: 381 Откуда: Е-бург
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 11:36 Заголовок сообщения: Re: витая пара |
|
|
За 4 года сетевой и монтажной практики не разу не использовал. STP, в принципе, используют для воздушных протыжек, но для перекидок по воздуху лучше вообще не использовать витуху. Для этой цели либо П-296 / П-270 либо оптику. А внутри здания класть STP смысла нет. |
|
Вернуться к началу |
|
|
and3008
Зарегистрирован: 12.10.2001 Сообщения: 14893 Откуда: Н.Новгород
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 11:50 Заголовок сообщения: Есть вариант (+) |
|
|
STP применяют при прокладке в помещениях с сильным "электромагнитным смогом". Например цеховые помещения.
В офисных зданиях STP обычно не применяют.
Если будете применять STP, то обязательно экран надо на "землю" прицепить. Иначе будет хуже, а не лучше. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://www. Гость
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 14:56 Заголовок сообщения: А почему без заземления экрана м.б. хуже? Каков физический механизм? (-) |
|
|
- |
|
Вернуться к началу |
|
|
gosha
Зарегистрирован: 11.06.2002 Сообщения: 42
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 15:14 Заголовок сообщения: Re: витая пара |
|
|
tytuy |
|
Вернуться к началу |
|
|
gosha
Зарегистрирован: 11.06.2002 Сообщения: 42
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 15:17 Заголовок сообщения: Re: витая пара |
|
|
А про защиту информации вы слышали? Организации работающие с гос_тайной или чем-то подобным именно его и применяют(или даже Pimf кабель(AMP) - самый защищенный). Ну и конечно-же это защита от ЭМИ. А при плохом заземлении вы получаете обычную антенну и соответственно себе же хуже.
Всего!!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
ilyasov Гость
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 15:37 Заголовок сообщения: хотелось бы знать как вы будете отделять сигналы от разных проводов. |
|
|
Обычный провод является весьма паршивой антенной, так что ловить информацию (как мне думается) можно только находясь рядом с кабелем. А в этом случае можно и экран с кабеля снять (если нужно) . Заземление же экрана никак не связано с излучением. Заземляй -не заземляй -один черт. Никто же не знает высокочастотных характеристик заземления. |
|
Вернуться к началу |
|
|
and3008
Зарегистрирован: 12.10.2001 Сообщения: 14893 Откуда: Н.Новгород
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 16:20 Заголовок сообщения: Мысли (+) |
|
|
Я не больно силен (пока) в физике процессов, но как мне кажется, что незаземленный экран будет является весьма не хилой антеной, которая будет ловить любые электромагнитные помехи и наводить их на пары.
Если я не правильно думаю, прошу меня аргументированно поправить. |
|
Вернуться к началу |
|
|
gosha
Зарегистрирован: 11.06.2002 Сообщения: 42
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 16:41 Заголовок сообщения: Re: хотелось бы знать как вы будете отделять сигналы от разных проводов. |
|
|
>Обычный провод является весьма паршивой антенной, так что ловить информацию (как мне думается) можно только находясь рядом с кабелем. А в этом случае можно и экран с кабеля снять (если нужно) .
Могу ошибаться (если есть желание то вышлю доки), по требованиям ФАПСИ, защищаемые периметры для кабеля UTP ~ 12м, а Pimf ~ 0.5м. Соответственно с расстояний выше этих значений считывание информации с кабеля не рассматривается. С расстояний меньше этих защита обеспечивается двумя способами: 1. Физически (трудно доступные места) 2. Административно(охрана, ограничение доступа и т.п) Если в вашей организации можно беспрепятственно снять экран с кабеля(стукнуть сервер молотком или что-то еще), то собственно о какой безопасности мы с вами говорим.
>Заземление же экрана никак не связано с излучением. Заземляй -не заземляй -один черт. Никто же не знает высокочастотных характеристик заземления.
На счет этого почитайте http://www.ecolan.ru/scrtrunk.htm, статья так себе но есть что-то интересное. Самое главное чего необходимо добиться от заземления - получить эффект клетки Фарадея (наведенные токи существуют только на внешней стороне экрана и при этом экран должен быть сплошным и кроме того чтобы достичь максимальной защиты, иметь потенциал, близкий к нулевому.
Всего!!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
gosha
Зарегистрирован: 11.06.2002 Сообщения: 42
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 16:46 Заголовок сообщения: Re: хотелось бы знать как вы будете отделять сигналы от разных проводов. |
|
|
А насчет отделять сигналы от разных проводов, дак есть кабель Pimf(у него каждая пара в мет.фальге, сам кабель в мет.фальге и поаерх этого экран металлическая сетка).Вот.
Всего!!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://www. Гость
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 17:49 Заголовок сообщения: Ни одна антена не излучает внутрь себя! |
|
|
Рассмотрим замкнутую проводящую поверхность. Какой бы ни был нанесен на нее заряд, какие бы другие заряды ни располагались вокруг, электроны распределятся так, чтобы не пустить электростатическое поле внутрь, а у поверхности поле будет перпендикулярно.
Первое отклонение от модели - экран не является замкнутым, но небольшие отверстия на концах не очень влюяют на картину.
Второе: Экран имеет конечное сопротивление, так что на высоких частотах он будет "отставать" от внешних полей, =>, не полностью компенсировать внешние воздействия.
Но заземление мало влияет на оба отклонения от идеала. Так что я не верю, что незаземленный экран может повредить. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://www. Гость
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 17:54 Заголовок сообщения: Дополнение: витая пара специально делается витой, чтобы быть как можно более паршивой антеной! :-) |
|
|
Антена - это один провод, по которому гоняют ток. Два идущих рядом прОвода - как диполь, поле от которого с расстоянием затухает на порядок сильнее, чем от монополя. А витой провод без нарушений скрутки - как квадруполь, т.е. еще на порядок хуже как антена.
Заземление может играть роль на расстоянии, сравнимом с размером одного бита (биты передаются последовательно, друг за другом). При этом в ста метрах кабеля - более десятка байт, т.е. более сотни бит. Так что на излучение основной части кабеля заземление влиять не может. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ALEX_SE Гость
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 18:24 Заголовок сообщения: Re: Ни одна антена не излучает внутрь себя! |
|
|
От него просто не будет проку, это лишняя трата денег. А повредить могут (и здорово) некачественное заземление или разница потенциалов на землях... Я с этим нахлебался когда испытателем был. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ALEX_SE Гость
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 18:30 Заголовок сообщения: Re: хотелось бы знать как вы будете отделять сигналы от разных проводов. |
|
|
Обязятельное требование по эранировке не то что кабеля но и короба и многого другого. С обязательным заземлением. И расстояния соответствующие.. Это из требований по гос. тайне. Другое дело что обеспечить выполнение всего этого по-моему не реально.
С расстоянием немного ошибся кажись... оно разное, в зависимости от типа кабеля... этажа... типа объекта... секретности информации.. и проч. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ALEX_SE Гость
|
Добавлено: Пт Ноя 01 2002 18:33 Заголовок сообщения: Re: Дополнение: витая пара специально делается витой, чтобы быть как можно более паршивой антеной! :-) |
|
|
Спорный вопрос... смотря в каких случаях. Скорость.. что передаешь... если например речь идет об удаленных мониторах секретных видеосистем то почему бы и не поснимать... но ессно не за 10-12 метров. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ilyasov Гость
|
Добавлено: Пн Ноя 04 2002 11:22 Заголовок сообщения: Разные типы антенн (монополь,диполь и т.п.) имеют разные диаграммы направленности и излучают (кажется) лучше как раз диполи. (- |
|
|
- |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://www. Гость
|
Добавлено: Пн Ноя 04 2002 11:54 Заголовок сообщения: Так это не тот диполь!!! |
|
|
Дипольная антена работает так: два прОвода получают сигнал со сдвигом, равным расстоянию между ними, деленному на скорость света, а расстояние между ними подбирается равным четверти длины основной волны. В этом случае излучение интерферирует в одну сторону - со сложением, а в другую - с вычитанием. В UTP/STP расстояние между проводами гораздо меньше длины волны, а работают они строго в противофазе. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ilyasov Гость
|
Добавлено: Пн Ноя 04 2002 12:03 Заголовок сообщения: Дима, ты не прав. Я, конечно, точно не помню, но дома смогу посмотреть более детально и дать точный ответ по антеннам (если кон |
|
|
- |
|
Вернуться к началу |
|
|
ilyasov Гость
|
Добавлено: Пн Ноя 04 2002 12:18 Заголовок сообщения: Прочел. Там велся разговор о заземлении внешнего экрана для группы кабелей. Мы же говорим о экранировании отельного кабеля. |
|
|
Токи, если быть точным, проходят не по поверхности, а в слое металла, эффективная толщина которого меняется в зависимости от частоты. В теории же, амплитуда токов экспоненциально спадает от поверхности и поэтому рассматривают слой, на толщине которого амплитуда токов спадает в e раз (2.7...). Потом, хотелось бы знать каким образом вы обеспечите заземление провода на высокой частоте. Это практически невозможно (если, конечно, не зарыть сам провод), т.к. любой соединительный провод, шина и т.п. будут выступать в качестве излучающих элементов. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry.Karpov http://www. Гость
|
Добавлено: Пн Ноя 04 2002 13:43 Заголовок сообщения: Если ты настаиваешь, я могу подогнать сюда бригаду студентов ФизТеха, которые разбираются в вопросе антен. По кр.мере, на лекци |
|
|
- |
|
Вернуться к началу |
|
|
gosha
Зарегистрирован: 11.06.2002 Сообщения: 42
|
Добавлено: Пн Ноя 04 2002 15:32 Заголовок сообщения: Пора кончать |
|
|
Люди, может хватит? Все это похоже на аникдот про мужика который пришел в магазин за прокладками жене, а уехал на джипе, да еще и с лодкой(начали за здравие, а закончили за упокой). Спорить можно, сколько угодно и даже основы физики вспоминать и т.д. В конце концов ни у кого из нас нет тех железок и методик тестирования которые есть у них.... Больших и толстых производителей. А они... сами говорят как и что надо делать: что защищать, как монтировать, когда использовать. Зачем разводить никчемные споры. Нам ничего не остается делать как верить им.... пузатым.... А показывать свои знания физики зачем? Все это уже тестировалось ими...., и они... говорят что при условии когда мы сделаем как нам говорится у нас это все будет работать при любых условиях и даже гарантию дадут(лет на 15 или 20). Так зачем изобретать велосипед и вступать на грабли. Можно конечно забить на это все, а потом подпрыгивать, подставлять задницу начальнику или что там еще, когда все рухнет. Ну конечно же еще, можно иметь сеть на 10 компов, связать из нее макраме и учить всех как надо делать крутые сетки, но это наверное неправильно. И в конце концов раз звезды загараются значит это кому-нибудь нужно.
ВсеГо !!!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
|